  • 柱箍筋問題

    剪力墻結構,層高2.9m 箍筋A8@100/200 柱主筋16,搭接44*D,為何我箍筋的公式是這樣的Ceil(2.3*44*16/min(5*16,100))+Ceil(1230/100)+1等于35根,如何理解這個?
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    1、Ceil:返回大于或者等于指定表達式的最小整數; 2、min() :返回參數中數值最小的; 3、03G101-1圖集中第8頁,“當柱縱筋采用搭接連接,且為抗震設計時,在柱縱筋搭接長度范圍內(應避開柱端的箍筋加密區)的箍筋均應按小于等于5d(d為柱縱筋較小直徑)及小于等于100的間距加密“; 4、2.3Lle是綁扎的柱的搭接區域,也就是箍筋加密區域,在圖集38頁中有; 5、第8頁中說明,箍筋在縱筋搭接范圍內加密,且加密的間距取5d與100的較小值; 6、1230/100是柱端長度與柱端箍筋加密區間距; 7、根據圖集第8頁,實際是明確了幾個問題: (1)柱中連接區域箍筋加密間距取5d與100的較小值; (2)應避開柱端的箍筋加密區,說明柱除了連接段要加密外,柱端是與一般柱一樣加密的,實質是整根柱都加密,只不過連接段的間距要看圖集取較小值,這樣非加密區對于這種抗震結構的綁扎柱來說就用不上了; 8、你的柱縱筋搭接設置上你一定設成了綁扎,如果你設成焊接,那就計算又不一樣了;

    2011-05-03 14:30:45 

  • 看下03G101-1 第38頁就明白了。

    2011-05-03 14:17:41 