xiaoyanfeishino1 2011-05-03 10:07:48 | 河北省 其他專業 | 550查看 7回答
基礎主梁為4肢箍,計算結果中為什么會出現4種箍筋?
基礎主梁為4肢箍,計算結果中為什么會出現4種箍筋?
全部回答
(7)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
檢查一下這道梁有再原位標注中修改梁的截面尺寸信息么
2011-05-03 10:10:10
-
1、你看一下計算式,是怎樣計算的,是根據哪個尺寸計算的; 2、再看一下你輸入的鋼筋信息與計算式之間的關系;
2011-05-03 10:16:30
-
一個是,每跨它要按加不加密等分別計算,但長度是一樣的。二個是,你采用的復合箍在你的梁中的主筋的多寡不同,軟件會依據平法要求的箍筋與主筋復合方式,造成同樣的復合箍長度上有些差異。
2011-05-03 12:10:29
-
基礎主梁為4肢箍,計算結果中為什么會出現4種箍筋? 請檢查你的計算設置或屬性定義是否有問題。
2011-05-04 14:46:46
-
檢查下是不是輸入錯誤或設置有問題
2011-07-19 18:17:20
-
檢查下是鋼筋參數不一樣嗎。
2011-05-20 17:34:23
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看