魚別丟 2011-05-02 19:46:30 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 947查看 7回答
(如圖)梁下部鋼筋的計算?
梁下部鋼筋2B25是按跨各自錨固布置的么? 分跨布置,跨與跨之間的下部鋼筋是錯開搭接么?
全部回答
(7)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納梁下部鋼筋2B25是按跨各自錨固布置的 如果鋼筋不超過9m不需要搭接,如果鋼筋長度大于9m需要錯開搭接的
2011-05-02 19:47:58
-
軟件是按在各跨各自錨固到支座計算。實際如果有牢固的連接方式,可以通長配置的。
2011-05-02 20:43:50
-
按跨來錨固計算的
2011-05-03 06:30:27
-
你好,這是陳教授關于03G101答疑中的原話記錄。 一、抗震框架梁的下部縱筋的連接是一個難題,在于“連接點”很難確定:不能在支座內連接,也不能在跨內連接。所以,抗震框架梁的下部縱筋還是以“在每跨支座處錨固”為好。 二、或者是“在滿足定尺長度的前提下,相鄰兩跨的下部縱筋作貫通處理”。(抗震框架梁的下部縱筋)
2011-05-02 20:23:45
-
看什么地區的工程,地區、規范不同對鋼筋的計算規則也不通。
2011-05-02 20:23:55
-
梁下部鋼筋2B25是按跨各自錨固布置的,這是你沒有在集中標注里輸入底筋,而是在原位標注中梁下部鋼筋中逐跨輸入的,計算是按各跨單獨錨固計算的;如果你在集中標注(梁屬性中的下部通長筋)輸入2B25,軟件就會按通長筋計算的。如圖
2011-05-03 08:18:56
-
2樓的意見很準確
2011-05-03 10:48:30