realfox@126.com 2011-05-02 17:21:55 | 陜西省 其他專業 | 693查看 3回答
空調通風工程
9冊空調通風工程中空調冷卻水管道和空調冷凍水管道是不是應當套用6冊中工業管道的子目。強電部分是不是套用2冊電器設備安裝子目,控制線路是不是套用11冊自動化控制儀表安裝
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納空調水管道是套用第八冊定額子目的,并記取系統調整費及腳手架搭拆費。 強電部分是套用第二冊 控制部分配管配線等套用第二冊,接線等套自動化章節。
2011-05-03 09:08:00
-
就是這樣劃分的
2011-05-03 06:45:08
-
空調冷卻水管道和空調冷凍水管道套第八冊中的管道安裝子目。 強電部分套用2冊電器設備安裝子目。 控制線路也是底2冊子目。
2011-05-02 17:28:27
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看