旋律煙花墜 2011-04-30 09:09:11 | 河北省 其他專業 | 3415查看 4回答
火災自動報警系統中使用的消防用線
火災自動報警系統中使用的消防用線只表明:DC24V電源二總線NH-BV-2.5mm2、消防廣播線NH-BV-1.5mm2、消防電話線NH-RVS-1.5mm2、消防控制線NH-KVV-1.5mm2。那這些線應采用幾根或幾芯為合適呢?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納24VD電源線:2*(NH-BV-2.5mm2) 廣播線:2*(NH-BV-1.5mm2) 消防電話線;NH-RVS-1.5mm2,rvs就是雙絞線 控制線:4*(NH-KVV-1.5mm2)或是4芯電纜。 信號總線:NH-RVS-1.5mm2,rvs就是雙絞線
2011-04-30 18:02:00
-
這些先 應該采用幾根或幾芯 應該嚴格按照設計要求施工和計算的;
2011-04-30 09:14:02
還有 2 條答案正在審核中,請稍后回來查看