-
j26512448 2011-04-27 11:54:18 | 湖北省 其他專業 | 4491查看 7回答
構造柱鋼筋怎么計算
框架結構 我自己實際現場看到的是,在做主體的時候,構造柱的鋼筋就是深入梁底,上面留個500MM的縱筋。后期我看到,直接在這500MM上綁扎。例如梁高400MM,層高3000MM。 問:單個標準層。綁扎了后到上部粱底怎么辦?例如:錨固到底梁+500的預留+綁扎+3M層高-400MM梁高。。但是不可能縱筋到梁底就行吧?這樣一點連接都沒有,一搖都會晃動,難道植筋到上面梁底還是錨固。錨固的話,梁混泥土都倒了,感覺不好弄吧?實際現場怎么解決啊?大家算的時候又是怎么算 問2,如果是個陽臺構造柱,柱子只有1.5M高。是不是到頂就一個彎折就行?
全部回答
(7)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你好:后砌墻中的構造柱軟件里計算是不準確的,我一般都是考慮用手工計算后在單構件里加上總量,或者是在單構件里輸入。計算時是用構造柱的凈高+兩個錨固長度+上下兩個搭接長度。這樣和現場施工的做法是相同的。不會少算,軟件里少算了。
2011-04-27 12:57:21
-
1.在框架結構的構造柱 一般從梁上生根 然后錨固到上層頂梁處,一般都采用預留插筋來完成構造柱鋼筋的定位和綁扎 2.構造短柱也用構造柱定義 錨入壓頂內La即可
2011-04-27 12:02:32
-
你好,一般就像你說的,現場施工在上部梁底植筋,下部預留插筋,然后綁扎, 但是預算的時候應該按上下部預留鋼筋來計。軟件中計算設置里,砌體結構中,填充墻構造柱做法可以修改。
2011-04-27 12:24:41
-
直接伸出梁面500
2011-04-27 12:33:26
-
答:1、當執行定額時,就不可能與現場一步一趨的,你說的這是一比較常見的小問題,因為無論你是按現場實際計算還是按圖紙或構造要求來計算,都不會對工程造價產生大的影響。你這個算式,錨固到底梁+500的預留+綁扎+3M層高-400MM梁高,其實還沒完,后面施工單位要在梁底植筋(你沒看見梁底有預留筋,那只有植筋了)使上下鋼筋連接上,這樣才能后面澆筑砼,否則驗收不過的。這種情況你就存在兩種情況,一是按簽證植筋,一是按正常情況下按圖或規范計算不承認植筋。你與現場質量驗收不同,你有合同約定的要求,現場發生的情況你可以用合同去評價,無論施工單位如何實施,只要交一個合格工程我就按合同計價就行了(這得依據你合同關于現場管理的規定),你可以對這種可能發生的合同變更情況,采取接受,但不變更費用,接受變更費用等措施。 2、如果是個陽臺構造柱,柱子只有1.5M高。是不是到頂就一個彎折就行,這個問題沒有規定,因為上面也不與其它構件連接,封頂處計不計彎折兩可。
2011-04-27 13:41:48
-
層高減去梁高加兩個錨固長度加兩個搭接長度
2011-04-27 16:04:19
-
構造柱每層增加500的搭接,長度按層高計算
2011-04-27 21:25:25
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看