liuxianyang1988 2011-04-26 16:55:34 | 山東省 其他專業 | 1649查看 2回答
工業管道定額中的調節閥門適用于什么類型閥門啊
就是那些 閥門應該套用 調節閥門呢?普通閘閥 普通Y形過濾器 可否執行調節閥門子目
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1、閘閥、過濾器不能執行調節閥子目。 閘閥屬于控制閥。 2、單座閥、雙座閥、套筒閥、角形閥、三通閥、隔膜閥;蝶閥、球閥、偏心旋轉閥、全功能超輕型調節閥。這些閥門才是調節閥。 回復: 蝶閥可以控制水流量的大小。。。
2011-04-26 17:05:30
-
1、你說的這些都是有區別的,不能統一執行調節閥定額; 2、調節閥:按規格分別套6-1356~6-1372; 3、閘閥:按規格套6-1306~6-1333; 4、Y形過濾器:可以套安裝中,中低型過濾器9-513定額;
2011-04-26 17:14:13
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看