realfox@126.com 2011-04-26 09:19:08 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 743查看 1回答
匯總計算的時候提示請輸入不帶參數D的合法計算式
主要是在磚混結構中,匯總計算的時候構造柱報錯。
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
產生原因:用戶把構造柱的錨固值改為了0。
處理方法:把錨固值恢復初始值就可以了。
2016-11-12 05:56:35
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看