-
yy 2011-04-25 16:03:32 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 431查看 11回答
板負筋的問題
各位好,向大家請教一個問題.........梁寬度為200mm....在布置板負筋的時候,單邊標注位置為支座內邊線...標注長度為850mm...用軟件中提供的"測量兩點工具"測量梁中心線到板負筋端點的距離也為850mm....請問這是為什么呢? 如果以支座內邊線標注長度為850mm..那么測量梁中心線到板負筋端點的距離應為950mm才對呀... 如圖如示:
全部回答
(11)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
你最好按中心線標注,長度加上支座的數據(950),你試試看。 我讓你將標注數據改寫成950,我就一致時這樣標注附近的,因為負筋的支座選擇有時會不停命令的。
2011-04-25 16:06:51
-
建議你看計算結果,別測量畫在圖上的長度
2011-04-25 16:13:48
-
雖然測量的數據相同但是計算結果是不同的,設置到內邊線為850時,軟件會自己加上支座部分的鋼筋長度如圖;設置為支座中心時,鋼筋長度也會自動區分。通過截圖可以看出兩個計算結果不同。
2011-04-25 16:25:34
-
以支座內邊線標注長度為850mm,定義負筋為支座內邊線長度,布置后計算的長度軟件會自動增加到梁中心,不影響計算長度;測量梁中心線到板負筋端點的距離也為850mm,是軟件的問題,但不影響鋼筋計算長度。
2011-04-25 16:18:35
-
只要你是按設計要求標注,如“板上負筋標注的長度都是到梁中心線”或“板上負筋標注長度都是到梁內邊線”,就可以了(現在設計上采用梁內邊線的多,定義時最好定義為不含座,這樣畫起來方便,否則遇到梁總想它的寬度),這是廣聯達一個比較遺憾的問題之一,不影響計算結果。如果你的板高與層高不同你在動態視圖中還會發現鋼筋會漂在板上,但也不影響計算結果。
2011-04-25 16:43:23
-
屬性中改為支座內邊線 然后匯總計算 然后編輯鋼筋 點擊這根負筋 查看長度即可 這種問題是軟件顯示問題 實際算量是準確的 還有一個需要注意的地方 就是你修改的時候要選中這跟負筋 然后修改 意思就是你要修改圖元的信息 而不是建立構件上的信息
2011-04-25 16:19:18
-
你好:你的板邊支座負筋長度定義的是850,計算后應該是=850+板厚-兩個保護層厚度+La就對了,你不要管它的長度是多少,與計算結果沒有關系的。
2011-04-25 16:45:41
-
你好 這個只是軟件認為負筋標注的長度 你繪制多少你用測量兩點的距離測量還是那個數 但是軟件會根據你的雙邊邊標注是否含支座 單邊標注的位置來自動計算負筋的長度 比如說 你的問題 單邊標注 支座內邊線 標注長度為850mm 軟件計算負筋是 850+200+彎折 如果是 單邊標注 支座外邊線 標注長度為850mm 軟件計算負筋長度 850-200+彎折 你進行匯總計算 在編輯鋼筋中看一下就明白了
2011-04-25 16:27:28
-
把計算設置里改為負筋線長度不用管其他的結果正確
2011-04-25 16:42:09
-
你的負筋信息和繪制都沒問題。雖然實測長度值與標注值相等,但是軟件會按照標注值加錨固來正確計算的。
2011-04-25 16:59:38
-
你的輸入和繪制都沒有錯,軟件會按照標注長度值進行計算的,不會影響計算結果。
2011-04-25 17:14:31
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看