TSJYFC 2011-04-25 15:59:34 | 甘肅省 鋼筋算量GGJ2013 | 2901查看 3回答
在相鄰樓層柱子中,鋼筋根數和直徑不同時,接頭可以焊接嗎?
問題補充:那上層多出來的鋼筋怎么處理?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納鋼筋直徑相差小的,只要能滿足設計焊接要求,是可以焊接的。但如果圖紙中明確不能焊接,則不可焊接。直徑相差大的,一般以搭接為好。
2011-04-25 16:08:51
-
你好,相鄰樓層不同直徑鋼筋是可以焊接的,不過一般直徑不會相差超過一個等級直徑,比如下面16的,上面14的,一般不會下面16上面焊12的,下層柱縱筋伸到到上層柱中錨固,這個屬于柱縱向鋼筋的上錨固,前提是上面柱截面不變,柱縱筋可以伸到上一層。
2011-04-25 16:34:20
-
不同直徑鋼筋可以焊接
2011-04-25 16:08:44
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看