螞蟻拌大象 2011-04-25 14:05:54 | 重慶市 其他專業 | 2238查看 4回答
是否還需要套算滿堂腳手架
在套算了綜合腳手架的情況下,套定樓板的定額時是否還需要套算滿堂教授架定額?還是說綜合腳手架在套算時已經包含在里面了,樓板的滿堂腳手架就不需要套定了?樓層層高3.3m。 (因為我看見在施工時候。在澆筑樓板支模時都架立了滿堂腳手架) — 重慶
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納不需要再套樓板的滿堂腳手架,如果板的底標高超過3.6m,要套板支撐超高,不是滿堂腳手架,滿堂腳手架是在頂棚需要抹灰時,房間的凈高超過3.6m套的腳手架
2011-04-25 14:14:04
-
已采納不需要再套樓板的滿堂腳手架,如果板的底標高超過3.6m,要套板支撐超高,不是滿堂腳手架,滿堂腳手架是在頂棚需要抹灰時,房間的凈高超過3.6m套的腳手架
2011-04-25 15:19:25
-
綜合定額只有凈高超過3.6米以上需要裝修的工程部位,才套滿堂腳手架.
2011-04-25 14:17:57
-
層高不大于3.6m的結構,計算了綜合腳手架之后,不在計取滿堂腳手架的定額項了;
2011-04-25 14:07:24
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看