風管漏風漏光量檢測
北京定額,第六冊通風、空調工程中,有個定額子目1-129和1-130,何時才能套用這兩個子目
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納低壓:一般的排風、排氣、舒適的空調風,采用漏光法檢測,風管安裝工程量的100%(即1-129)。 中壓:排煙系統; 采用漏光法檢測,風管安裝工程量的100%(即1-129),加上采用漏風法檢測,風管安裝工程量的20%(即1-130)。 高壓:凈化系統; 采用漏風法檢測,風管安裝工程量的100%。(即1-130)
2011-04-25 11:37:55
-
有風管安裝時就可套用,應該還有個運輸的子目
2011-04-25 10:47:39
-
通風管道都要做這項的,應該套著子目,不然施工單位這工序就虧了
2011-04-25 11:20:30
-
通風空調系統的調試就有風道漏光量、漏風量測試這一項。 如果做了,就要套: 風道漏光量、漏風量測試按需測試風管的面積以平方米計算。
2011-04-25 11:18:32
-
有通風管道安裝時就必須套用。
2011-04-25 13:05:58
-
第六冊通風、空調工程中,有個定額子目1-129和1-130: 1、1-129是鋼板矩形風管的周長在1200以內,如風管是300*200的矩形風管,周長是300*2+200*2=1000,在1200以內,就可以套這個定額; 2、1-130是矩形風管周長在1800以內,同理;
2011-04-25 16:12:20