螃蟹 2011-04-22 21:48:59 | 山西省 鋼筋算量GGJ2013 | 2370查看 4回答
變截面梁鋼筋設置
KL2(3A)集中標注尺寸300*650,懸挑端原位標注300*400,集中屬性編輯中第6條,跨數量如何設置?鋼筋編輯輸入完成之后,查看時軟件不許可變截面懸挑端,請問如何設置?自己設置時將變截面梁獨立設置成為新梁!
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1、跨數按照圖紙輸入 3 就行; 2、梁跨 變截面的話,在原位標注里修改梁跨 截面信息就行; 3、不能把變截面的梁跨 設置成單獨梁,會影響鋼筋量;
2011-04-22 22:34:48
-
3A跨數設置為4跨; 變截面懸挑梁: 在原位標注--截面欄--挑梁跨--尺寸輸入為200*400/250 (200是挑梁寬;400是挑梁根部高;250是挑梁端部高)即可。
2011-04-22 23:11:17
-
跨數設置3跨,在懸挑端原位標注時截面尺寸輸入300*650/400就可以了
2011-04-23 09:47:44
-
應為4跨 懸挑端為0跨 在原位標注的表格里 0跨對應的本跨梁的截面積修改為300*400即可 試試看
2011-04-23 14:47:43
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看