youxi 2011-04-21 14:20:11 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 879查看 3回答
筏板二排筋是用主筋來處理還是負筋?
地下室筏板基礎。主樓位置有二排筋。施工現場沒有搭接。軟件上回自動計算搭接。該采用主筋還是負筋來處理?若是主筋的話。那那個搭接該怎么取消?問題補充:補充一下:主筋布置匯總計算會有的是錨固值。這個現場施工是沒有的。我想取消的也是這個錨固值,該如何呢?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納如果使用筏板主筋來布置的話,可以通過筏板主筋屬性值里面的長度調整值來處理。
2011-05-10 09:56:00
-
可以用主筋來處理。在匯總計算后點擊編輯鋼筋,將搭接個數取為0。然后鎖定構件即可。 你在構建屬性編輯器里將搭接值改為0,應該也能滿足要求。
2011-04-21 14:22:53
-
哪你把基礎層搭接設置為0
2011-04-21 15:09:03
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看