mypopkart2011 2011-04-20 16:29:16 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 5931查看 2回答
暗柱與端柱的保護層厚度應該隨剪力墻還是隨柱?
在圖紙結構說明中有一張表為"受力鋼筋的混凝土保護層最小厚度“, 里面分三項 1、墻、板 2、梁 3、柱 暗柱與端柱的保護層厚度應該選用墻的還是選用柱的?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納暗柱與端柱的保護層厚度應該選用墻的不是選用柱的。
2011-04-20 16:33:22
-
你好,這個問題我也像你這么提出過,最后經過反復查找資料得出結論,暗柱,端柱保護層應該按柱選用,保護層通常是指到砼表面到主筋邊緣的距離,但是如果按墻來的話,15MM之中還有箍筋,通常箍筋至少也是圓8的,這樣保護就會小到不夠箍筋直徑,規范中有條要求是保護層不小于非受力鋼筋直徑。
2011-04-20 16:47:22
-
在與審計公司對量時,審計公司把暗柱的保護層按框柱的保護層30㎜設置?而施工單位暗柱的保護層按剪力墻15㎜設置?到底那個正確,請高手指導一下! 最有說服力的證據?
-
在與審計公司對量時,審計公司把暗柱的保護層按框柱的保護層30㎜設置?而施工單位暗柱的保護層按剪力墻15㎜設置?到底那個正確,請高手指導一下! 最有說服力的證據?
-
剪力墻暗柱的鋼筋保護層能否按剪力墻計算?問題補充:在與審計公司對量時,審計公司把暗柱的保護層按框柱的保護層30㎜設置?而施工單位暗柱的保護層按剪力墻15㎜設置?到底那個正確,請高手指導一下!
-
剪力墻暗柱的鋼筋保護層能否按剪力墻計算?問題補充:在與審計公司對量時,審計公司把暗柱的保護層按框柱的保護層30㎜設置?而施工單位暗柱的保護層按剪力墻15㎜設置?到底那個正確,請高手指導一下!
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看