板受力筋問題
工程結構為框架,支座梁為框架,板為120其受力筋底筋的長度應該為=凈跨+伸進支座的長度*2(即為max(ha/2,5d))+彎勾*2。但軟件計算的結果卻少了兩個彎勾,這是怎么回事,請專家給予解釋?謝謝!
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
你好,你的板筋如果是冷扎帶肋的鋼筋的話軟件自動不計算彎勾,如果是圓鋼的話,軟件會自動計算彎勾的,你的這個表示指的是底筋是雙向10個的,但是沒有標明是圓鋼或者是冷扎帶肋的,冷扎帶肋是CRB550,這種鋼筋也是很常用的