me****@yahoo.com.cn 2011-04-19 11:33:27 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 3354查看 3回答
請問剪力墻插筋設置問題
1、剪力墻屬性中縱筋構造里,設置插筋,什么情況下改成縱筋錨固呢? 2、窗戶下剪力墻高1米,縱筋A(yù)10@200軟件計算出的鋼筋量只有插筋,沒有縱筋這是為什么呢,而且為什么插筋計算式里有個節點500呢,
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1.縱筋錨固就是剪力墻立筋直接錨入基礎或基礎梁內.不添加搭接長度.如你下面笫2個問題.窗下剪力墻不高就采用縱筋錨固.2.你的第二問題是采用了設置插筋才這樣.是這樣的縱筋錨固比設置插筋少了個搭接長度.計算的量是少了.施工方應采用縱筋錨固用在實際工程中.其決算時采用設置描筋多算量.至于審計方給否那得看多種客觀因素.沒有絕對.
2011-04-19 11:56:40
-
1.軟件是考慮實際施工過程而設置插筋 已經考慮了錨固和搭接 2.一般窗戶上下邊設置的是連梁 看看圖紙洞口處有連梁說明么
2011-04-19 11:53:09
-
插筋長度已經包括了錨固
2011-04-19 12:24:03
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看