wucz 2011-04-19 09:51:17 | 河北省 安裝算量GQI | 651查看 1回答
在線提問請問,電氣
請問,電氣中插座處的立管,軟件是怎么處理的。 一、例:一般插座是距離地面30CM 那么建筑安裝的5CM,就少了。所以要輸入35CM, 建議能不能有一個設置就是所有的插座都增加一個高度。 二、例:如果一面墻上有兩個插座那第第二個插座不是從墻下的板里布置過去的,而是從墻側的板布置過去的。那么這個水平段怎么處理,希望能給個滿意的解答 我郵箱 wucz0311@126.com
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
很高心問您服務! 問題1回答:在識別完插座后,定義屬性信息中將距地高度改為350mm即滿足了您的想法。如下圖。 問題2,沒有太明白您的從墻側的板布置 是怎么布置的,有什么特殊的計算要求呢?請您詳細的畫一下好么? 如截圖那個彎折處,目前軟件沒有考慮,請問您手算時是怎么計算的,請您說一下您的需求,因為甲方、施工、咨詢公司的需求一定不一樣,所以我們目前沒有考慮這部分工程量的計算。
2011-04-19 12:39:30
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看