li****@163.com 2011-04-18 12:08:42 | 廣東省 其他專業 | 943查看 2回答
電纜清單計價及變壓器安裝
1\\電纜的清單計算規則是按設計圖示長度計算,現工程是電纜進高壓柜只標示下進線,那電纜長度可以計算到哪個位置?清單計量. 2\\變壓器安裝子目,是否包括變壓器后側墻上的電纜頭吊掛支架的鐵件安裝? 謝謝!
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1.計算到設備下進線處 2.單獨計算鐵件制作安裝
2011-04-18 12:12:00
-
1.計算到設備下進線處加柜體半周長 2\\變壓器安裝子目不包括變壓器后側墻上的電纜頭吊掛支架的鐵件安裝。 電纜頭吊掛支架的鐵件安裝包括在電纜敷設定額子目內
2011-04-18 12:26:53