grace8123 2011-04-17 11:50:22 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1126查看 3回答
懸梁的輸入以及剪力墻、暗柱
前輩,我是一個未畢業的學生,不太會用廣聯達,請問:在GGJ2009中,懸梁應在哪輸入?我是在梁中輸入的,但是并未找的懸梁的5中不同端部彎折? 剪力墻端是暗柱,剪力墻和暗柱有重疊部分,重疊尺寸是暗柱的尺寸,鋼筋量會不會自動扣除?為什么我把剪力墻暗柱導入圖形算量軟件中,查看砼量,卻發現剪力墻和暗柱又分開算了,有重復的砼量,我該怎么辦?問題補充:我現在畫的懸挑梁本身就是一個支座,因為它是雨棚的懸梁,以剪力墻為支座,向外懸挑
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
懸挑梁是只有一個支座點的你要把另一個支座點刪掉。然后再梁原位標注中
2011-04-17 12:18:22
-
懸挑梁是只有一個支座點的你要把另一個支座點刪掉。在通常筋前加挑筋編號如3-2c25+2-2c22即可,表示二根25的三號筋為角筋。中間為2根22的二號筋。 畫墻是一定要將墻全部覆蓋暗柱,這樣才能保證水平筋計算準確! 到入圖形是不要勾選暗柱!
2011-04-17 13:26:22
-
通常是選擇代后輸中部鋼筋先畫墻在畫 暗柱只按墻算,暗柱墻套一致的定額
2011-04-17 12:58:39
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看