东子一夜玩弄白洁7次视频,欧洲高清视频在线观看,а√天堂中文官网在线8,插一插射一射视频

  • 錨索注漿的水泥用量怎么算?

    1.錨索投標時清單里為M30水泥砂漿灌漿,請問定額每立方水泥用量是多少kg? 2.錨索施工時要求用 P.O52.5純水泥漿灌漿水灰比為0.4-0.45,請問每立方水泥用量是多少kg?
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    我來回答你,一般兩種算法 第一種:孔內理論體積的1.2倍。超過的部分算超灌,很多地方這是個不成文的規則。 第二種:直接查投標文件錨索單價分析表中,一根錨索的水泥用量,(這個水泥用量包括灌漿水泥和錨鐓澆注水泥)超過單價分析表中灌漿水泥用量的部分就是超灌量。錨鐓混凝土用量可以根據錨鐓體積計算。 孔道內用漿量加上理論擴散量: 設計時會首先確定擴散半徑,查圖紙上地質情況,確定孔隙率,計算出孔隙體積就是理論擴散量了。

    2011-04-16 21:48:10 

  • 按設計要求標號和配比,按定額含量計算水泥量。

    2011-04-16 21:42:52 

  • 可以套用定額后,看里面的用量 各個單位的配合比不同,不能準確的計算水泥用量

    2011-04-16 21:41:28 

還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看