percent54 2011-04-15 10:35:02 | 四川省 土建算量GCL2013 | 1890查看 3回答
保護層厚度設置問題
各位好。 設計總說明中關于保護層厚度,有如圖的說明,這個地方的保護層厚度應該如何設置。 比如:墻分布筋設計總說明中保護層為10,受力筋為15; 柱的受力筋,箍筋等保護層厚度也不一致,請問該如何處理。請具體點,萬分感謝。
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納按主筋的保護層設置
2011-04-15 10:36:34
-
在家里構件的時候在屬性編輯框里面設置就行了。
2011-04-15 10:41:25
-
那就要以主筋的保護層為準。因為軟件算量是扣至主筋外皮。。。。
2011-04-15 10:44:19
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看