13****@139.com 2011-04-15 08:42:43 | 河北省 其他專業 | 748查看 4回答
CFG現澆砼樁問題
請問CFG現澆砼樁在基礎埋深12米,請問施工完成后需要做什么試驗。
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納這得依據設計要求,我接觸的一個工程圖紙要求抽取不少于總樁數10%的樁進行低應變動力試驗,以檢測樁身的完整性。這是一種一般性檢測已含在定額之中,不需另計費用,靜載試驗需另計費用。
2011-04-15 08:56:11
-
水泥粉煤灰碎石樁地基檢驗應在樁身強度滿足試驗荷載條件時,并宜在施工結束28d后進行。試驗數量宜為總樁數的0.5%~1%,且每個單體工程的試驗數量不應少于3點。 一般的樁基礎都需要按總樁數的1%來選取檢測點的 建筑地基處理技術規范JGJ 79-2002
2011-04-15 08:56:40
-
樁荷載試驗應該由建設單位委托專業試樁單位(測繪院、勘察地質單位)進行荷載試驗,費用由建設單位承擔,施工單位沒有資質負責,檢測單位必須有國家相關地基檢測方面的資質,且檢測結果合格后,由建設單位報送設計單位,認可后,方可進行下一步程序。
2011-04-15 08:58:15
-
這個應該是芯的鉆取實驗吧
2011-04-15 08:52:18
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看