ietg75 2011-04-14 22:17:24 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 7516查看 4回答
設置梅花形排列的拉結鋼筋
地下室人防區底板,頂板(側板),底筋與面筋(內層與外層筋)之間應設置梅花形排列的拉結鋼筋[6@500X500,將兩層鋼筋拉結牢固.當此規格小于詳圖中的要求時,則取大者. ps:這句話應該怎么理解?可以說成馬凳和拉結筋同時布置成梅花型的嗎??
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納馬凳筋設成A6@500X500 (一般要求是800*800,或1000*1000的) 拉筋設成A6@500即可 馬凳筋是馬凳筋,拉筋是拉筋,兩者沒沖突,不是同一概念 都要設置,同時布置成梅花型 你這個應該是圖紙的通用說明,即要求是A6@500X500 如果圖紙中具體位置還有特別注明且大于這個值(500X500 )的話,就取該值(即大值)。 這“布置成梅花型拉結鋼筋”不是單單指拉筋嗎? 這句話是單指拉筋,但雙層雙向布筋的板都應設置馬凳筋。 注:側板(即墻)是沒有馬凳筋的 那用什么理由說服別人是用梅花型的而不是用雙向雙向的。。 你指的是馬凳筋吧,拉筋已明確了是梅花型。一般設計圖紙在結構說明中都會有專門針對馬凳筋的說明的,沒有的話就得查找施工方案。如果都沒有的話,在對數過程中,的確很被動。就計算而言,雙向雙向與梅花型布置的計算結果其實是一樣的,只是施工時實際放置位置不一樣而已。
2011-04-14 22:36:07
-
這個是人防工程特殊的要求,設置豎向拉筋; 馬蹬筋1㎡/個 和拉筋不沖突,都需要布置;
2011-04-14 22:21:14
-
按設計圖紙取大的鋼筋設置
2011-04-14 22:21:35
-
是的,都死梅花形布置。
2011-04-14 23:46:26
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看