zyhp 2011-04-14 09:44:23 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 437查看 1回答
在線提問你好,我單
你好,我單位一個工程,屋面處四個角有4根L型框架柱,從屋面的框架梁上生根,這種框架柱該怎么設置,繪制鋼筋時,需要把截面編輯改為是嗎,謝謝
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
您好! 1、您說的這種從框架梁上生根的柱其實就是梁上柱,這個柱的下層同位置有柱嗎?下層同位置沒有柱的話,在計算鋼筋時,會自動按從梁上生根來計算的,其計算時箍筋和縱筋在相關設置見下圖。如果下層同位置有柱,就先把下層柱頂標高調低一點,使其與屋面處的這幾個柱底標高不連續,就能自動按梁上柱來處理。2、如果L形參數圖上的箍筋不滿足您圖紙上的需要,可以在截面編輯上繪制箍筋,像您說的這種情況沒有必要把截面編輯改為是。
2011-04-14 15:25:51