lizwj 2011-04-13 11:28:40 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 1118查看 5回答
梁墻不同厚
KL截面200*400,砌體墻厚230,室內梁面與墻面平齊,則室外墻多出梁30,算量軟件中此處墻體積在梁高400范圍內多算了30厚,且梁面保溫,因為砌體在此處已把梁面覆蓋,梁面抹灰的量也分不出來,即保溫的量也分不出來,用代碼也不行,請問哪位高人能指點一下
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納手動調整后砌墻的高度到梁底不就行啦。梁的側面抹灰用梁側模板代碼試試看應該可以,
2011-04-14 17:23:44
-
自己手工調整即可。
2011-04-13 13:27:31
-
墻補梁很常見 我遇到的幾個工程很多都是梁居中 墻與柱外邊齊 就出現了補梁這樣的情形 梁抹灰就不用了啊 被覆蓋的抹灰在墻里面了 保溫也是
2011-04-13 14:20:27
-
在砌體繪制完畢后,再點擊該部位砌體屬性,將該砌體頂標高改為梁底標高。
2011-04-13 17:04:02
-
最簡單好用的辦法就是調整砌墻的高度。梁面抹灰的量自然也就分出來了啊。
2011-04-15 11:13:55
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看