fushanyao123 2011-04-11 15:21:04 | 湖北省 安裝算量GQI | 2442查看 3回答
消防弱電通訊線路接哪些消防設備及消防器具?
請問消防弱電高手,消防弱電通訊線路接哪些消防設備及消防器具?先謝謝了。
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
你所描述的太模糊,不夠具體,沒有辦法回答你。
2011-04-13 11:15:41
-
通訊線主要就是火災顯示盤接485通訊線
2021-07-01 23:09:51
-
根據目前消防規范消防系統需要有消防泵噴淋泵風機等專線控制所以這些最好布置專線控制??刂凭€可以不使用KVV電纜,主要是甲方或工程監理會不會查找品牌和線型,只要不查可以使用BV線代替KVV效果差不多,但是最好不要用RVS。電話線可以不使用RVV或RVSP線,可以使用RVS代替但是距離不能太遠不能超過1000米,電話線絕對不能使用BV或KVV這樣的單心硬線不然200米都可能不能正常通訊??傊刂凭€電源線最好單心硬線,通訊線包括信號線電話線最好使用雙交軟線,因為多股軟線有更好的抗空間磁場屏蔽,所以能在500米內穩定通訊,500-1000米內正常通訊,1000米后勉強通訊。需要很遠更加好的通訊需要使用帶有銅絲網鋼絲網的屏蔽線電纜比如RVV,RVSP。電源線BV干線4平方足夠了,支線2.5或1.5都可以。專線控制線從消控室全程BV或KVV線1.5平方足夠了。
信號線一般接報警設備通訊,報警設備以及需要通訊控制的有煙感,溫感,手報按鈕,消火栓按鈕,聲光報警器,輸入模塊,輸入輸出控制模塊,廣播控制模塊,總線樓層顯示器,
電話線,有手報孔電話,總線電話模塊,總線電話分機,單線電話。
24V電源線一般用在需要消防聯動設備,聲光報警器,警鈴報警器,風口閥啟動,電梯迫降,電磁閥,流量開關,電磁壓力表,等等需要外部24V電壓設備。
KVV專線,一般使用需要專線控制設備,水泵房的消防泵噴淋泵,風機房排煙風機,送風機,這些需要獨立專線控制的設施。
通訊線,一般總在多主機現場有分機的地方,比如,發電機房,配電房裝有氣體滅火小主機,或每棟樓的樓宇弱電井裝有防火門分機,煤氣報警分機的地方需要一根或多根通訊線聯網通訊。
2021-09-24 23:07:28
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看