541582018_ren 2011-04-11 08:45:13 | 陜西省 其他專業 | 1118查看 1回答
管線埋地敷設時垂直高度該不該加上墊層厚度?
安裝圖形算量中,線管如果埋地敷設引至個設備的垂直高度是圖紙設計的凈高,對賬的過程中施工單位提出要加上墊層厚度,施工單位說的也有道理,這塊該如何解釋?能不能給加上?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納安裝圖形算量中,線管如果埋地敷設引至個設備的垂直高度是圖紙設計的凈高,是需要加上墊層厚度的;也就是實際做多高就應該計算多高;
2011-04-11 08:46:26
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看