夢 2011-04-10 22:52:35 | 湖北省 其他專業 | 588查看 3回答
經濟指標問題
1,老師你好,我是一個初學者,我想請問一下,我剛剛預算了一棟四層的框架結構的廠房,基礎為獨立基礎,1.2層是3.9層高,3.4層是3.6米,板為單向板,我的鋼筋含量為32.3每平方,砼含量0.26每平方,這二個指標是不是都有些低了呀,我心里沒有底,,如果低了,我該從哪里開始檢查。2,我在腳手架中只套了個綜合腳手架和滿堂腳手架,是否還需要補充,
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1、鋼筋含量低了些,該類結構應為40KG稍多一點。 2、混凝土,不知樓板多厚一般10多CM,光這一項含量就達0.1幾了,所以偏低,框架混凝土含量一般為0.35--0.45之間。 3、建議你核對圖紙,別漏了基礎、樓梯、局部剪力墻等部位;鋼筋如是軟件抽量,找鋼筋工長看一下。 4、還要計算裝修腳手架,腳手架1、2層還要考慮超高。
2011-04-11 10:03:33
-
1,你的指標高了點,一般多層建筑(7內)的混凝土指標為(0.13-0.23)m3/m2,鋼筋的指標為(18-30)kg/m2,可以從節點的設置這些來檢查。 2、腳手架除綜合腳手架、滿堂腳手架之外,還要算里腳手架。
2011-04-10 23:09:15
-
1、心里的底就是照圖施工,不缺不漏不錯,確保正確,另外,設計單位不同,工程概況不同,經濟指標也有不同。2、腳手架的套取,各地的規則不盡相同,認真學習領會腳手架的適用范圍和計算規則
2011-04-11 07:15:00
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看