zh****@163.com 2011-04-10 17:06:40 | 山東省 其他專業 | 713查看 1回答
強電計算和套想問題
請問 1.配電箱是不是按成套的計算套入第二冊控制設備及低壓電器第六成套配電箱安裝 2.從總配電箱到入戶總開關箱的線預留是不是按照兩箱的寬和高各預留。 3.室內開關箱計算時按照成套的計算,還是開關箱分開計算。如果按成套該執行定額哪個項目,如果是分開算的又該執行哪項定額。
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納在我們實際操作的時候,配電箱和室內開關箱都是按成套計算總價作為配電箱的主材價。也就是說,依然是套“第二冊控制設備及低壓電器第六成套配電箱安裝”定額,然后輸入的主材價是整套的配電箱的價格。所以 1.確實是以成套計算套入第二冊控制設備及低壓電器第六成套配電箱安裝 2.總配電箱按照2米來預留,進戶開關箱按照高+寬來預留,一般差別不大。 3.室內的開關箱計算方法一般也是按照問題一來計算,這樣方便。還是套用“第二冊控制設備及低壓電器第六成套配電箱安裝”中的配電箱盤、柜定額,以整套開關箱價格為主材價。
2011-04-10 17:19:04
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看