cau020905202 2011-04-10 14:39:01 | 北京市 其他專業 | 1839查看 5回答
消防通風系統
碰到一個工程:說是消防通風系統不施工。不清楚具體指的是什么?請幫忙解釋一下》此工程有人防通風系統,是11層住宅,一二層為底商,地下兩層
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納消防通風系統一般是指:與消防弱電系統有聯系的通風。如防排煙系統、加壓送風系統等。
2011-04-11 07:39:19
-
1、消防包括:消火栓系統、消防噴淋系統、消防弱電; 2、通風包括:空調通風管道及設備、新風機組等; 3、說消防通風不施工根據你的情況,應該是說消防噴淋不施工,消防電也不施工,只做消火栓管道,而通風不施工,那就是與通風有關的都不施工; 4、其實對于工程施工來說,這種大略的說法是不可取,你還是與甲方確認清楚,并形成書面的說明性文字,具體到圖紙及部位,最好,要不然以后施工都不好管理,到時還存在這個不清楚;
2011-04-10 15:41:39
-
消防通風系統由專業單位施工
2011-04-10 14:41:46
-
消防通風系統不施工。具體指的是消防工程、通風工程部施工。你需要到實際已有的工程去認識一下。 已經說的很明白了。可以問問經理,或者問問甲方再進一步確定。
2011-04-10 14:42:59
-
碰到一個工程:說是消防通風系統不施工。不清楚具體指的是什么?請幫忙解釋一下》此工程有人防通風系統,是11層住宅,一二層為底商,地下兩層 一般是指新風、排風、消防栓、噴淋系統,一般專業分包
2011-04-10 17:16:26
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看