HeyJude 2011-04-06 13:48:53 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 1026查看 2回答
圖紙說明讓拉結筋的布置重疊
2. 構造柱與磚墻拉結,構造柱必須先砌磚后澆筑砼,凡與磚墻接觸面,沿柱每隔500(即8匹磚)設2a6.5拉結筋,并在砌墻時每端砌入墻內1000,構造柱大樣及構造柱與基礎墻體樓屋蓋圈梁 (2) 外墻轉角及內外墻交接處,沿墻高每隔500在灰縫內配2a6.5鋼筋,每邊伸入墻內長度為1000, 還有就是這里的升入墻內1000是布置的時候一點都不放入柱內 還是放柱寬的一半進去 留(1000-x)剩余的部分在墻內?圖紙說明沒有
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
伸入墻內的部分是1000
2011-04-06 13:56:21
-
你在設置時,自考慮1000即可,計算時軟件自動計算在柱內部分的。 你可以選擇有轉角處的柱,來設置拉筋,是不會重疊的。
2011-04-06 14:04:33
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看