guanwenjie 2011-04-03 11:26:41 | 山西省 其他專業(yè) | 348查看 2回答
連梁下面是砌體墻,在鋼筋抽樣中繪制建立墻的時候是否在連梁處斷開
None
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納如果連梁下面是砌體墻,則剪力墻必須斷開
2011-04-03 12:26:58
-
必須斷開,負(fù)則計算的鋼筋是錯誤的,會多算 你可以畫畫看,剪力墻鋼筋在連梁部位,無垂直鋼筋,水平鋼筋連續(xù)通過,形成連梁的側(cè)面鋼筋,試試看
2011-04-03 11:29:47
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看