連梁與過梁的問題
請問各位老師及專家: 在框剪結構中,有時候門窗洞口上側為連梁(LL-X)請問題這時怎么考慮過梁,剪力墻中的門窗洞口中側還考慮過梁嗎? 請各位指教,謝謝!!
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納一般情況下連梁是代替了過梁的,只有在框架梁下面砌筑填充墻的時候門的上面才考慮設置過梁。
2011-04-03 08:37:14
-
剪力墻中的門窗洞口中側是否考慮過梁,你要看連梁的底標高是否是門洞口的頂標高,如果相同,則不用設過梁,如果連梁的底標高高于門洞口頂標高,門洞上有墻體則須設GL
2011-04-03 08:38:26
-
一般情況下連梁是代替了過梁的,只有在框架梁下面砌筑填充墻的時候門的上面才考慮設置過梁。過梁按照門窗洞口的寬度每惻加250mm計算
2011-04-03 08:44:12
-
不用了,連梁代過梁了,只有砌體墻的時候才考慮過梁……
2011-04-03 09:34:54
-
過梁按照門窗洞口的寬度每惻加250mm計算;
2011-04-03 08:36:34
-
應該考慮,圖紙說明中應該有。
2011-04-03 08:37:09