yancuiran 2011-04-01 22:07:30 | 河北省 其他專業 | 887查看 3回答
電線長度計算
我從配電箱(0.42*0.26*0.1)引出一條回路,系統圖表明是3根導線,而說明上是燈到燈是四根,單聯開關到燈是二根,我想問的是箱體的預留長度是計算幾根導線的預留長度啊??
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納箱體預留長度,那一路線的根數,基本上是這種情況:(兩相電情況) 照明支路一般情況是二根。 插座支路一般情況下是三根。 當然,也有照明附加一根接地的情況,但極少見(特殊環境)。你按以上原則做就好了。
2011-04-02 07:24:52
-
箱體的預留長度是按系統圖表明的3根計算,配電箱的內的預留長度為箱體尺寸的長+寬。
2011-04-01 22:19:37
-
箱體的半周長乘以3
2011-04-02 09:44:59
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看