飛夫人 2014-09-14 15:25:45 | 河北省 安裝算量GQI | 663查看 3回答
采暖管井管道
請問,采暖管井內DN32管道上的的自動排氣閥是DN32的,還是DN25的,謝謝!
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納回復:采暖管井主立管自動排氣閥一般可以采用DN20或DN25,都可以滿足要求,但是設計沒有明確的,像你的這種設計,按DN32計算也無可爭議,如果有疑問,可以直接咨詢設計確認為好。
2014-09-15 07:55:13
-
一般是選擇DN20或者DN25的排氣閥
2014-09-14 17:15:14
-
采暖管井內DN32管道上的的自動排氣閥是DN32的。
2014-09-14 18:18:34
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看