hanlijuanxi 2011-03-31 08:55:55 | 北京市 其他專業 | 1262查看 4回答
配電箱的問題(北京)
1、砌體、柱上的明裝配電箱還需預留接線箱嗎? 2、明裝的插座箱需要預留接線箱嗎?暗裝的插座箱需要預留木套箱嗎? 3、暗裝的疏散指示燈、安全出口指示燈需要預留木套箱嗎? 4、電動機檢查接線什么時候用呀? 5、箱子預留的洞電氣專業只需塞口、找平,抹灰修復等工作是由土建來完成是嗎?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1、砌體、柱上的明裝配電箱還需預留接線箱嗎?(明裝配電箱明配管的不用預留接線箱;暗配管的必須預留接線箱) 2、明裝的插座箱需要預留接線箱嗎??(明裝插座箱明配管的不用預留接線箱;暗配管的必須預留接線箱);暗裝的插座箱需要預留木套箱嗎?(要) 3、暗裝的疏散指示燈、安全出口指示燈需要預留木套箱嗎?(苯板) 4、電動機檢查接線什么時候用呀?(電工將電源線與電動機接上,并送電時。調試另套電動機調試子目。) 5、箱子預留的洞電氣專業只需塞口、找平,抹灰修復等工作是由土建來完成是嗎?(對)
2011-03-31 09:40:38
-
第1條,砌體,柱上胡明裝配電箱需要預留接線箱。 第2條,明裝插座箱也需要預留接線箱,暗裝的預留木套箱。 第3條,疏散指示,安全出口燈的預留接線盒。 第4條,電機檢查接線,指風機類有電動機的設備的接線。 第5條,賽口找平,等含配電箱安裝里面,見箱體安裝輔材里面有水泥砂子等材料,摸灰土建來完成。
2011-03-31 09:40:14
-
1、砌體、柱上的明裝配電箱還需預留接線箱嗎? 答:明裝與暗裝相對比,是相對于墻的位置不同而異名,明裝位于墻外,暗裝嵌于墻內,明裝套接線箱定額,不用再預留接線箱了,它本身就是接線箱; 2、明裝的插座箱需要預留接線箱嗎?暗裝的插座箱需要預留木套箱嗎? 答:明裝的插座箱不需要預留接線箱,暗裝的插座箱不需預留木套箱; 3、暗裝的疏散指示燈、安全出口指示燈需要預留木套箱嗎? 答:都不需要,但需要預留接線盒; 4、電動機檢查接線什么時候用呀? 答:當有電動機安裝時,就套一個電動機接線,有風機時也套,有水泵時也套,只要是帶電機; 5、箱子預留的洞電氣專業只需塞口、找平,抹灰修復等工作是由土建來完成是嗎? 答:是由土建的來修復,因為箱子安裝中不含此部分內容,如電氣專業修復,需另計費的;
2011-03-31 10:28:39
-
1、不需要 2、如果配管是暗敷設的,就預留相應的接線箱,不需要預留木套箱 3、不需要 4、有接電機電源線的工程項目,就該進行檢查接線,但是電機檢查接線包含的工作內容很多,可以根據實際工作內容,在定額基價的基礎上乘以相應的系數。 5、對,需要土建完成修復
2011-03-31 09:40:04
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看