hanlijuanxi 2011-03-17 08:15:59 | 北京市 其他專業 | 941查看 3回答
第二章第四節電纜保護管、第六節電纜密封保護管,第一章穿墻套管。如何區分
這幾個子目不知如何區分,什么情況下用什么子目。電纜密封保護管的工作內容中有法蘭制作,但在材料表中又不含法蘭。那這個子目是否含法蘭材料費問題補充:第六章第二十二節人防預留過墻套管,又如何區分
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納電纜保護管用于,欲考慮電纜將受到外界損壞時使用,如電纜過路,鐵道等一般用于室外。電纜密封保護管一般用于有地下室的地方用于防止室外水進入,子目不含法蘭材料費,如地下室的外墻處,人防預留過墻套管,用于人防工程的在人防工程防護墻上預埋的鋼套管。
2011-03-17 09:19:03
-
電纜保護管是在電纜外套上保護管。電纜密封保護管是人防工程中施工時要求做密封的保護鋼管。電纜密封保護管的工作內容中有法蘭制作,但在材料表中又不含法蘭。這個子目不含法蘭材料費。人防預留過墻套管是在人防工程防護墻上預埋的鋼套管,在戰爭前密閉。
2011-03-17 08:28:41
-
第二章第四節電纜保護管是指普通的電纜保護管(單位是米)。第六節電纜密封保護管,是指有防水要求的電纜保護管(單位是根)。人防預留過墻套管,用于人防工程的在人防工程防護墻上預埋的鋼套管。
2011-03-22 10:04:21
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看