jingwensong 2011-03-16 10:35:02 | 北京市 其他專業 | 774查看 1回答
樓梯鋼筋計算?
圖集上標著:當采用HPB235光面鋼筋時,除梯板上部縱筋的跨內端頭作90度直角彎鉤外,所有末端應作180度的彎鉤,彎后平直段長度不應小于3d。請問1:鋼筋即做90度彎鉤,又做180度彎鉤,能做好嗎?請結合圖表示謝謝。2:這個90度彎鉤與180度彎鉤使鋼筋長度增加多少?這兩個彎鉤值分別為多少?3:圖集上要求的錨固長度是不是已經包含這兩個彎鉤值?謝謝
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1.是可以做好的,180度彎鉤是圓鋼下料的基本要求 2.他們的彎鉤長度為6.25*D和4.9*D。 3.圖集中的錨固長度一般不包括圓鋼端180度彎鉤值,90度彎鉤要看實際情況。
2011-03-16 15:21:23
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看