  • 安裝管線的計算

    我以前是搞土建的現在剛剛接觸安裝、..對于安裝管線的計算不是很了解、我有幾個問題:1、管子從配電線出來一個回路是不是要計算(出一路)+(回一路)、比如我從配電箱出來一路是照明KBG20 BV2*2.5+BVR2.5、長度為10M..需要的管子是不是10*2M?做決算時管子是否要在底稿上加上預留長度? 2、一個KBG20的管子可以穿幾路線(BV2*2.5+BVR2.5)?有沒有什么規定還是根據實際情況自己定? 3、電線是否要預留?
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    1、從配電箱出來一路是照明KBG20 BV2*2.5+BVR2.5、長度為10M..需要的管子是10M。做決算時管子不要在底稿上加上預留長度。 2、一個KBG20的管子可以穿幾路線(BV2*2.5+BVR2.5)的4-5根。規定穿線截面不能大于管內截面2/3. 3、電線要預留。 如果配電箱出來10路照明都是KBG20 BV2*2.5+BVR2.5 那是要敷10根KBG20的管子(因為每根KBG20只能穿4-5根、一回路就6根)