maomao 2011-03-15 19:46:20 | 山東省 土建算量GCL2013 | 2653查看 4回答
剪力墻與填充墻重疊
我畫填充墻的時候,將填充墻與剪力墻及暗柱重合了,計算后發現工程量計算錯誤,好像填充墻的級別比剪力墻還要高,剪力墻去掉了相交填充墻的體積,而在剪力墻內的填充墻也計算出了體積,我應該怎樣處理呢?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納在新版的軟件中,增加了填充墻的構件,其目的是為了在剪力墻上開洞同時布置上砌塊墻。是可以剪力墻上畫的。 因而畫剪力墻的時候,要嚴格按洞口的寬度和高度畫,否則會出錯。
2011-03-15 19:54:08
-
暗柱是剪力墻的一部分,圖形算量是不用定義暗柱和布置柱。填充墻與剪力墻在布置,兩者在相應的交接處即可。上下重疊可以通過設置頂標高和底標高。
2011-03-15 20:18:24
-
剛試了下,沒有出現你說的情況,剪力墻的級別比填充墻要高,填充墻的量扣減了相交的剪力墻部分。
2011-03-15 20:21:28
-
鋼筋中的剪力墻到圖形中會轉成混凝土墻,填充墻和混凝土墻可以重疊布置,計算時混凝土墻體積會扣減掉填充墻的體積,填充墻計算自身體積,按時計算,如果要按自己的需要出量,可以查看一下工程設置界面的計算設置,進行調整
2011-03-15 21:42:26
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看