- 當前位置 :
- 服務新干線
- >
- 答疑解惑
- >
- 問題詳情
-
豪仔 2011-03-15 10:10:27 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 4214查看 5回答
地下室人防頂板板筋要求貫通布置如何設置
地下室人防頂板板筋軟件定義是遇柱帽深入錨固長度就斷開了現要求貫通布置如何設置
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
這個你可以在計算設置里面看看
2011-03-15 10:12:11
-
你好 計算設置中沒有貫通設置 只有錨固長度 你用軟件算完了 在手動修改 鎖定構建 或者修改計算設置的lae 直接輸入長度 軟件的計算應該
2011-03-15 10:42:20
-
你好:軟件里可以設置貫通布置,你仔細的找找設置就有了。
2011-03-15 10:43:20
-
在計算設置中修改 是的,一般都是錨入柱帽內的,你的貫通是圖紙要求嗎?這樣整體強度效果不好 對這樣也是可以的
2011-03-15 10:12:10
-
你好 你用軟件算完了 在手動修改 鎖定構建 或者修改計算設置的lae 手動輸入長度
2011-03-15 15:32:26
-
地下室為獨立基礎,獨立基礎上部有止上水板鋼筋,板下部伸入獨立基礎錨固,上部要通過,上部鋼筋如何設置?
-
大型地下室有人防,有三級抗震,有二級抗震,主樓在地下室上,應如何布置?
紅色三級抗震,灰色人防,其它二級抗震,主樓在地下室上,請問下這個地下室鋼筋應如何設置?
-
請問:地下室頂板500厚現澆板暗梁能否按框架梁繪制?暗梁上部非貫通筋標注了3200長度如何設置?