首層柱箍筋計算式
鋼筋2009中首層柱箍筋根數的計算式看不懂啊? 箍筋為A8@100/200,為什么在計算式中沒有非加密區? 計算式為Ceil(2.3*48*12/min(5*16,100))+Ceil(1855/100)+1
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
你好:從你的計算式中可以看到柱的主筋采用的綁扎搭接,軟件按規范要求在主筋搭接長度范圍內Ceil(2.3*48*12/min(5*16,100))按5倍的主筋直徑計算的間距。所以就沒有了中間非加密區的長度了。 03g101-1第40頁中有。
2011-03-14 18:47:55
-
首層柱子一般都是全加密,有些框剪高層結構會要求首層至三層全加密