-
方圓 2014-09-11 12:31:32 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 705查看 4回答
柱和剪力墻的布置
在鋼筋2009中,柱和剪力墻在基礎層都有顯示,但只在負一層中畫上構件圖元,還是在基礎層中也畫上呢,我的只在負一層中有柱和墻,但是別人在基礎層中也畫上了,結果鋼筋總量不一致啊,差10噸,請問怎么畫是正確的,附上樓層標高圖及基礎平面圖問題補充:問題是,基礎頂標高 與負一層底標高是一致的,無高差啊,柱和墻是不是不用在基礎層上也畫上呢,一樣能自動錨到基礎層啊,但如果畫上了就真的量不一樣啊?請用實例說明哪個方法對?。慷嘀x了
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
你好:基礎層可以同時不畫柱子和墻,在基礎上層的柱子和墻的底標高修改為基礎底標高,這樣計算的結果是沒有問題的。請注意是柱子和墻同時不畫到基礎層里,不能兩個畫一個。否則計算的結果不同。
基礎層畫了軟件有可能會多算,主要是在有集水坑的地方會多算一些。
應該是基礎底標高,因為柱子和墻的豎筋一般不是按錨固計算的,是伸至基礎底加彎鉤長度計算的。
2014-09-11 12:57:35
-
基礎層畫墻和柱,鋼筋才能錨固到基礎層內,如果不畫,基礎插筋軟件不會自動默認的,-1層軟件默認為一層樓房,如果有-2層怎么辦呢?畫完后你看一下三維會更清楚。
2014-09-11 15:25:09
-
基礎層必須要畫上柱子的,而且柱子和墻的標高要到基礎底標高,這樣才會計算插筋,否則軟件不會計算插筋的
2014-09-11 13:32:56
-
一般基礎層的柱子在基礎里建,或者在負一層里建柱子的底標高設置為基礎底標高。
2014-09-11 13:46:37
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看