lijunkun 2011-03-13 18:37:47 | 四川省 其他專業 | 1944查看 4回答
樓梯算量問題
請教: 四川定額關于樓梯的計算規則為:現澆混凝土樓梯。整體樓梯(包括休息平臺、平臺梁、斜梁和樓層板的連接梁)分層按水平投影面積計算,不扣除寬度小于500mm的樓梯井,伸入墻內部分項目已包括不另計算。整體樓梯與現澆樓層板無樓梯梁連接時,以樓層的最后一個踏步外邊緣加300mm為界。 我想請教:1、樓梯工程量是否是按照 梯段的投影凈面積+平臺板的投影凈面積? 2、算完了樓梯的工程量后還需要在按照m3算一次平臺板的工程量嗎?平臺板工程量是否匯總到現澆板里面? 3、平臺梁及樓層板的連接梁需要在按照m3算一次嗎?匯總到矩形梁里面?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
整體樓梯包括樓梯平臺和樓梯梁 所以你就算整體樓梯的水平投影面積就行
2011-03-14 11:47:39
-
平臺板不要算了,要算與樓層連接的那個板,合并的現澆板里面計算。在樓梯范圍內的梁也不用再計算
2011-03-13 19:30:53
-
我想請教:1、樓梯工程量是否是按照 梯段的投影凈面積+平臺板的投影凈面積? 答:是的,你的理解是正確的 2、算完了樓梯的工程量后還需要在按照m3算一次平臺板的工程量嗎?平臺板工程量是否匯總到現澆板里面? 答:不需要在計算了,應為樓梯中已經包括平臺板了 3、平臺梁及樓層板的連接梁需要在按照m3算一次嗎?匯總到矩形梁里面? 這個已經并入到樓梯中了,不需要在計算一遍了
2011-03-13 19:26:02
-
1、樓梯工程量是按照 梯段的投影凈面積+平臺板的投影凈面積 均為墻內凈面積計算, 2、算完了樓梯的工程量后不需要再按照m3算一次平臺板的工程量了,因為砼量已黑平臺板的投影凈面積中了,平臺板工程量不會匯總到現澆板里面,已經含在平臺板的投影凈面積中了, 3、平臺梁及樓層板的連接梁不需要再按照m3算一次了,已經含在樓梯的水平投影面積中了,不在梁工程量中出現
2011-03-13 21:03:52
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看