rr 2011-03-11 17:52:04 | 浙江省 其他專業 | 746查看 3回答
這樣的板放射筋如何計算?
圖中上面鋼筋和下面鋼筋是表示放射筋也要雙層雙向嗎? 圖紙說明有所有板短跨≥4200時或建筑物兩端單元中的邊套的板四角設置放射筋。 如何理解:邊套 還有板四角是指某塊板的四角 還是整幢樓的四角?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納圖中上面鋼筋和下面鋼筋是表示放射筋也要雙層雙向嗎?是單向的,上下部鋼筋布置方向不同; 圖紙說明有所有板短跨≥4200時或建筑物兩端單元中的邊套的板四角設置放射筋。 如何理解:邊套指整幢樓的四角房間; 板四角是指某塊板的(短跨≥4200)四角 需要布置放射筋; 放射筋鋼筋在單構件輸入中處理。 不是指端頭全部房間,布置四角的房間就可以。
2011-03-11 18:18:50
-
這樣的鋼筋單構件輸入即可,不要什么都必須通過繪圖實現,方便計算為主
2011-03-11 17:58:59
-
答:最簡單最直接的方法就是單構件輸入
2011-03-11 18:26:34
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看