墻體墻厚的確定
我省定額中的多孔磚或空心磚的規格是按照240*115*90或190*190*90或240*180*115考慮的,這也是實踐中常用的砌體規格,設計明確是200厚的燒結空心磚,實際施工的墻厚應該是180,計算砌體體積時應該按照200計算還是按照180計算?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納這個如果你要實際的那就直接輸入實際厚度就可了 我也是 如果是甲方有可能會因為這個矯情一點 如果是乙方 甲方不追那就更不用說了 如果是甲方追究看規則或者狡辯吧 哈哈
2011-03-11 09:49:24
-
計算砌體體積 按墻厚200 計算
2011-03-11 09:52:28