小high 2011-03-11 08:54:11 | 云南省 其他專業 | 3012查看 2回答
樓梯鋼筋錨固是否有抗震和非抗震之分?
各位老師,我是新手,請教大家個問題! 我的圖紙基本跟普通無休息平臺樓梯是一樣的,但上梯梁端上部縱筋的彎折部分,我的圖紙上是平直的,沒有彎折,且尺寸標注為250mm。此時,錨固長度是否為0.4La+250? 還是應該為0.4Lae+250,(結構為抗震,可我看標準圖集中的樓梯都是非抗震構建,是否樓梯都沒有抗震和非抗震之分?)
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
樓梯鋼筋錨固是否有抗震和非抗震之分 答:樓梯構件屬于費抗震構件的。
2011-03-11 08:55:29
-
鋼筋構造應按設計圖紙要求為準,樓梯一般按非抗震設計,不過新版《抗規》已經發行,其中對樓梯也提出了抗震方面的要求,具體以設計要求為準。
2011-03-11 10:12:22
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看