可愛多多 2011-03-10 16:29:16 | 北京市 其他專業 | 574查看 6回答
鋼筋的問題
下面的圖紙怎么理解其中的c28-200的鋼筋 ,主筋是25,28的計算到標注位置,25的是從筏板算至頂還是從28的結束位置算至頂問題補充:問題的關鍵是25的鋼筋應該從什么位置開始?謝謝各位
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
四個柱腳的鋼筋深入到閥板底部并彎折,其他鋼筋如果滿足直錨的可以不深入到板底;
2011-03-10 16:32:16
-
答;基礎外側插筋用的是C28的鋼筋,內側的是C25的鋼筋,外側鋼筋算至基礎頂以上2000mm處C25從此處進行計算。
2011-03-10 16:36:49
-
28是到標注2000頂的位置。 25鋼筋是從筏板底開始布置。
2011-03-10 16:31:51
-
1、下面的圖紙怎么理解其中的c28-200的鋼筋 :C28鋼筋是基礎插筋 ,和C25的鋼筋間距是10,。 2、主筋是25的計算是從筏板底算至頂墻頂
2011-03-10 16:38:24
-
支持一樓說的
2011-03-10 16:35:02
-
1、墻縱筋C25是從-7.500到-0.130 2、墻縱筋附加筋C28是從-7.500到-4.050;它是布置在C25縱筋間起加強墻下部抗水平力作用。
2011-03-10 17:01:42
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看