學無涯 2011-03-10 16:05:39 | 江蘇省 其他專業 | 7380查看 3回答
11萬伏的高壓線與施工現場的最小安全距離是多少?
我的施工現場內有一條11萬伏的高壓線從場地旁邊穿過,離我們的建筑物最近距離是11米,請問我們這個要不要加施工防護?國家規范要求,最近距離是多少?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納我的施工現場內有一條11萬伏的高壓線從場地旁邊穿過,離我們的建筑物最近距離是11米,請問我們這個要不要加施工防護?國家規范要求,最近距離是多少? 1.要做施工防護。2.安全要求最近距離為11米。
2011-03-11 11:30:53
-
已采納按《電力法》規定,高壓的安全距離為25M,這個一定要加施工防護 根據《電力設施保護條例》第二章第十條電力線路保護區:3.5——11萬伏高壓線導線邊線向外側延伸所形成的兩平行線內的區域是:10米。
2011-03-10 16:23:46
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看